Forum » » Les aspects du métier de frigoriste » » calcul puissance chambre positive
Posté : 22-11-2012 21:39
bonsoir zicman
à tu fait un tour sur le cour general de froid rubrique telechargement de site tu devrais trouver la rèponse à pas mal de tes questions
par contre si tuveu de l'aide il nlous faut plus de renseignements dimentions mais aussi type de produit stoké quantitées journalière entrant t° entré des produits ...
pour le choix de tes panneaux on ce base à la difference de temp enntre l'exterieur et l'interieur de laCF engénéral pour du positif c'est 60mm pour la qualitée des panneaux cela dépend de l'environement tant exterieur qu'interieur par exemple si la cf est monté dans un local ou à l'exterieur si les produits stokés dégage des substances corrosives si on est dans des ambiance trés inflamables la qualitée des panneaux est differente vu les dimentins que tu annonce tu devrais voir avec une entreprise spécialisée dans le montage de panneaux pour les bilants frigo si tu ne maitrise pas tu peut demander à ton fournisseur
bon courage
à coeur vaillant rien d'impossible
Cet article provient de Le site des frigoristes