Forum » » Les aspects du métier de frigoriste » » calcul puissance chambre positive
Posté : 23-11-2012 00:17
Salut les gars,
Citation : zicman76 avez vous un formulaire pour l etude thermique je vais demander a mon fournisseur pour l etude pour etre sur mais c toujours bien de savoir le faire et voir si on tombe pareil que le fournisseur
Es-tu au moins sûr que ton fournisseur sache calculer ca???
Otes-moi d'un doute... ce n'est pas TOI le professionnel?? Parce que ton fournisseur, lui ... c'est un VENDEUR de matos! Pas sûr que le mec au comptoir veuille s'emmerder à faire tes calculs!
Si tu veux faire un calcul qui tient le coup, il te faut plus de données que ca!
- On sait que la T° de stockage est à 6°C,
- Ne pas oublier de nous fournir le K!
Rien à voir avec le cas ( ou les cas présentés içi ), mais le K des panneaux que tu vas choisir!
- Les dimensions intérieures totales ( L, l, h ),
- La température extérieure,
- Toutes les charges annexes influancant le fonctionnement ( personnel, temps d'éclairage, ... )
- La rotation journalière de marchandise ( entrées, sorties ), sans oublier la T° à laquelle tu rentres tes denrées,
ect ... ect ...
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5778&forum=131