salut a tous désole de répondre tard je vais vous donner les valeurs
t° entre 15
t°stockage 6 avec 90% humidité
surface chambre froide 12m par 10 sur 4.5 de hauteur
stockage dans des palox
k pour les panneau 0.34 pris sur docs fabricants
capacite de stockage total 180 tonnes
le proprio va charger la chambre par 50 tonnes a chaque fois qu il vas recolter.
ce qui me donne un bilan de 55kw