Bonsir ,
Si tes dires sont exactes effectivement tu as besoin d une puissance de 52KW.
Logiquement l introduction journaliere correspond a 10% de la capacité de la Chambre mais bon .
Pour ton groupe tu peut partir sur un groupe Bitezr 4G20.2Y puissance 52KW a -5°C +45°C .Pour ton evape si tu installe FRIGA tu peut partir sur NKT 3X6Y B3L
surface echange importante speciale pour fruit et legume .