website logo
Auteur
avatar
frigopathe

Forum » » Les aspects du métier de frigoriste » » calcul puissance chambre positive


Posté : 27-11-2012 23:12 icone du post

Citation : detente 

salut,

bon sang les gars soyez pas si dur avec notre amis, moi aussi j'ai commencé un jour je savais meme pas faire un bilan et alors!!! et puis dans le milieu agricole ca ce passe comme ca bondiou!!!
pas d'archi, pas de mettre d'oeuvre, on décide sur un bout de planche, on se tape dans la main et c'est parti

pour moi 55kw ca fait un peut trop mais bon...

@+ n'hésite pas

2bonets, 325tonnes donne une chambre d'a peut pres 1462m3 et la il parle de 500m3
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
 

1 pallox donne environ 1m3 et 650kg de patates

volume cf 500m3

donc maxi 500 pallox donc 325 tonnes de patates maxi
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5778&forum=131