Posté : 29-11-2012 10:15
Bonjour à tous ,
Il faudrai savoir si le paysan va charger sa CF de 50 tonnes/jour et la vider doucement en fonction de la demande client , ou la vider de 50t/j une fois les "treufs" refroidi .
Dans le premier cas un compresseur avec variateur de vitesse pour limiter la surpuissance .
Dans l'autre cas , si le brave décharge de 50t/j pour recharger le lendemain , une ou deux VEM sur culasses (si vous vyez ce que je veux dire
) suffiront amplement pour la surpuissance en courte conservation .
Donc des réponse que va devoir nous apporter Zicman .
A+
A chaque problèmes sa solution, si il ni y a pas de solutions, il ni y a donc pas de problèmes.