website logo
Auteur
avatar
zicman76

Forum » » Les aspects du métier de frigoriste » » calcul puissance chambre positive


Posté : 30-11-2012 19:53 icone du post

salut a tous alors voici les infos utiles les pommes de terre seront stockes dans des palox bois 1.2*1.2 sur 1.6 de haut
donc stockage maxi dans la chambre 172 tonnes
le paysan va rentre ses pommes de terre pour 10 a 15 tonnes par jours longueurs de tuyauteries 10 metres maxi dont une montes de 4.5 metres j ai refait mes calculs et je trouve 27 kw pour 6° dans la chambre

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5778&forum=131