Bonjour à tous ,

Et au lieu d'un gros évapo , pourquoi pas deux voir trois plus petit ??

Cela permet encas de problème d'en isoler un le temps de la réparation tout en conservant un fonctionnement .

Je ne sais pas au niveau surcout ce que cela représente (vanne, detendeur et evap ), mais en ayant du matériels de plus petite taille ton client sera moins "exclusif" , et lors d'une panne il aura plus de chance que tu es un matériel "standard" dans le camion (ou en stock) plutot qu'une très grosse pièce avec du délai .

Bon WE .A+
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
 


avec l'avantage aussi qu'en saison creuse, ou lorsque la cf est a moitié pleine, ou en hiver, cela permettrait de reduire les puissances sollicités.

par exemple, une centrale 2 cp et 2 evap, et un inter pleine charge/demi charge...
cela assure des economies d'energies et assure au moins 50% de puissance dispo si il y a un pb sur un cp ou un evap
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.