Citation : DJSiger 

Bonjour,

HUM a votre avis est-ce une question digne d'un frigoriste qui se respecte?????


Le R407C est-il un fluide zéotropique ou azéotropique????

Et pour ce type de fluide en cas de fuite que doit-on faire???? Eh bien il faut trouver la fuite, vider le reste de l'installation dans une bouteille de récup, ce fluide ne présentera plus les propièté du R407C et par conséquent est inutilisable....

Il faut donc une bouteille de fluide neuf, et impérativement faire la charge en phase liquide!!!!

Mais j'espère que cela vous rappelle des choses tout de même
le froid est un état d'esprit.
 


DJSIGER tu y vas trop fort là , expliquer ce genre de choses est la raison d’être de ce site!!
Il est bien de savoir ça sur les mélanges zéotropes.
Mais le mieux est de savoir pourquoi !
Alors : le 407(et les autres de la même famille) est un mélange précis de plusieurs fluides très différents.
Cela cause un glissement de la température de changement d’état car certains de ses composants vont se condenser ou s’évaporer avent les autres et à une température différente.
ET SOURTOUT cela induit le fait que la composition de la phase vapeur peut être très différente de celle de la phase liquide.
La phase liquide représente toujours l’immense majorité de la masse de fluide de l’installation et donc elle reste toujours très proche de la composition originelle du mélange.
C’est pourquoi une perte de vapeur déséquilibrera le mélange plus qu’une perte liquide.
Le déséquilibre du mélange se traduira par une réduction du glissement et une modification des propriétés du fluide.
Il est impossible de connaitre les propriétés du fluide déséquilibré sans faire des tests en laboratoire…
Cela va sans dire que les appareils de régulation de la machine sont conçus pour le mélange d’origine et qu’ils ne tiendront pas compte de ces modifications.
L a principale conséquence de tout cela est la réduction inévitable de la performance globale de la machine !!!!!!(et cela peut aller jusqu’à mettre le compresseur en danger)
Voilà POURQUOI il faut refaire la charge complète au delà de 15% de pertes vapeur !!!
le froid est un état d'esprit.