Forum » » Les aspects du métier de frigoriste » » avis sur detecteur de fuites
Posté : 11-03-2009 08:55
Bon, pour faire rapide et simple . la lampe UV c 'est pratique mais pas du tout fiable et de plus j'ai appris que:
rajouter quoi que ce soit dans le circuit frigo, autre que de l'huile et du fluide, c'est le polluer tot ou tard .
Donc aujourd'huis on as des detecteur tres sensible et ajustable a souhait, une bonne technique de recherche, et ça te suffiras .
J'ai utiliser 1 fois ce systeme ,sur une BOOSTER de grosse puissance , car c'etait une Usine a gaz et elle fuyait comme c'etait pas permis .
la tres tres grosse erreur que l'on as commis , c'est qu'on as tout passser au mille bille avant d'essayer la recherche par la lampe; je peut dire qu'on as bien rigoler !!!!!
en faite tout les point controler au mille bulle etait bien fluos!!!
Discotheque inside !!!!!
Avant d'utiliser ce systeme faut vraiment avoir epurer les autres idees ( Azote à 30 bars, demontage de certains elements et mise sous pression, controle de tout les elements frigo un par un )
Voilà a bientot , je pense que d'autre viendront completer .
christ59
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=734&forum=131