Forum » » Les aspects du métier de frigoriste » » avis sur detecteur de fuites
Posté : 11-03-2009 20:42
Merci de vos réponses si rapide et interessantes.
Pour ma part j'utilise déja un détecteur électronique (je n'ai plus le modele en tete) et bien sur le bon vieux prestobulles qui a mon sens est le plus efficace ( des fois mieux que l'electronique pour les microfuites)
En fait sa fait presque 2 jours que je suis a la recherche d'une satanée microfuite sur un DRV mitsu avec 15 unités raccordées, d'ou mon début d'impatience face aux nombreux raccords et brasures, et ma question sur d'autres type de detection.
Donc a en croire vos réponses les traceurs UV ne sont pas non plus la solution miracle.
Je vais donc devoir m'armer de patience et de courage.
Merci a vous
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=734&forum=131