Posté : 11-03-2009 21:03 icone du post

Citation : florian 

Merci de vos réponses si rapide et interessantes.

Pour ma part j'utilise déja un détecteur électronique (je n'ai plus le modele en tete) et bien sur le bon vieux prestobulles qui a mon sens est le plus efficace ( des fois mieux que l'electronique pour les microfuites)

En fait sa fait presque 2 jours que je suis a la recherche d'une satanée microfuite sur un DRV mitsu avec 15 unités raccordées, d'ou mon début d'impatience face aux nombreux raccords et brasures, et ma question sur d'autres type de detection.

Donc a en croire vos réponses les traceurs UV ne sont pas non plus la solution miracle.
Je vais donc devoir m'armer de patience et de courage.

Merci a vous  


salut florian

pour ta recherche de fuite isole déja l'unité ext par rapport aux UI, met en pression UE et UI et tu verras ou la pression baisse, cela te permettra de chercher ta fuite plus facilement

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas