Forum » » Les aspects du métier de frigoriste » » avis sur detecteur de fuites


Posté : 09-02-2013 18:47 icone du post

Bonjour,
J'ai essayé 1 fois un traceur sur 1 GEG avec 2 circuits aprés réparation d'une fuite remplacement d'une soupape hp. 1 an plus tard le client me rappelle il y avait une dérive je contrôle mes pressions manque de charge je sort la lampe uv je me mets dans le noir absolut je met les lunettes et la surprise tout les joints de la machine sont fluo!!! mais pas de fuite ni au mille bulles ni au détecteur et en faisant le tour de la machine mon détecteur bip je recherche de plus prés je trouve le fuite de gaz un joint sur une vanne sur mon condenseur a eau. en revanche rien avec la lampe uv alors moi j'en suis revenue de la détection par lampe uv. mon détecteur est un inficon tek mate