website logo
Auteur
avatar
Motiok

Forum » » Les aspects du métier de frigoriste » » votre domaiine


Posté : 01-03-2013 18:59 icone du post

Bah heu... ça dépend avec quoi tu compare^^ Si tu compare avec un chauffage électrique tu sera 3 ou 4 fois plus efficace avec ta pompe à chaleur, pour le gaz et le fioul ça dépendra des tarifs en vigueur mais là aussi tu sera plus efficace, de combien je sais pas trop.

Dans mon exemple c'était juste pour dire que le gars charge le fluide en regardant monter la température de soufflage, sans tenir compte de son sous-refroidissement ou de sa phénoménale HP (qu'il faut normalement prendre quand tu est en mode "froid" sur la batterie extérieure)

Tu aura toujours un COP "chaud" supérieur a ton COP "froid" car tout système frigorifique produit plus de chaleur qu'il n'en absorbe a l'évaporateur, la faute au travail du compresseur qui va augmenter tes enthalpies sur ta condensation, d'environ 1/3.
Donc tu peux résolument te dire qu'une pompe à chaleur qui produit 900 kW de chaud te produira 600 kW de froid.
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6238&forum=131