Salut à tous
Derrière le titre de mon post une question toute simple se pose: à partir de quel pourcentage de fuite de fluide sur une installation peut on dire que le mélange de ce fluide n'est plus homogène
Exemple de ce qui m'est arrivé aujourd'hui: ancienne installation fonctionnant au R22 rétrofitée au R427A (FX100) il y a 5 ans, 130 kgs de fluide. Fuite sur plaque à bornes du compresseur à vis, fuite sur une brasure cuivre (refoulement)/ inox (anti vibratile).
Après réparation, récupération du fluide et pesage: 78kgs récupérés. Ce qui repésente si je ne me trompe pas 60% de la charge => 40% du fluide est parti lors de ces deux fuites.
D'ou ma question: d'après vous est ce que le fluide récupéré est toujours homogène au niveau du mélange qui le compose ?
Sur un fluide à glissement en cas de fuite en phase gazeuse le mélange de ce fluide se dénature mais à partir de quel pourcentage?
Je vais téléphoner à Dehon demain pour avoir leur avis mais deux ou trois avis valent mieux qu'un
Merci pour vos réponses
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas