Forum » » Les aspects du métier de frigoriste » » Homogénéïté d'un fluide à glissement
Posté : 13-04-2013 14:47
Salut à tous
Bon je vous tiens au courant des dernières nouvelles.
A ma grande surprise Mr Dehon ne m'a pas dit de changer tout le fluide mais de vérifier la pression de la bouteille de fluide neuf et de comparer avec la pression du fluide récupéré.
S'il y a une différence de plus de 0.5 bar alors ils considèrent que le fluide n'est plus bon sinon on peut le réinjecter
D'après ce qu'ils m'on dit si la machine fonctionne, c'est moindre mal. Le problème se pose surtout si la machine est à l'arrêt
Donc en début de semaine prochaine je saurais si le fluide est toujours bon ou pas
Bon week end à tous
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6431&forum=131