website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Les aspects du métier de frigoriste » » puissance compresseur frigorifique hermetique


Posté : 02-05-2009 11:57 icone du post

bonjour,

pourquoi ne pas mettre la puissance sur le compresseur??
simple, parce que la puissance d'un compresseur dépend de différents paramètres dont par exemple la T° d'évap à laquelle tu vas employer ce compresseur (je suppose que tu parles de la puissance de froid et non la puissance élec??)
alors pour ce qui est de la lecture sur le compresseur!! chaque constructeur a ses codes donc voir la doc du constructeur concerné. simple

exemple avec tecumseh
compresseur AEZ1370Y:
puissance en froid à -35°C =82Watt ;à -20°C=215W et à -10=361W
suivant cecomaf à -25°C=128W

voilà, tout cela si ta question concernait la puissance froid

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=837&forum=131