website logo
Auteur

Forum » » Les aspects du métier de frigoriste » » [Résolu] - conception d une installation frigorifique centralisee


Posté : 02-05-2009 14:52 icone du post

Salut defrow! Tu vas etre obligé de travailler sur ta centrale à une pression d'evaporation assez basse pour tes chambres les plus froides. Delta T total de environ 12°c à 15°c. Pour tes chambres les plus "chaudes" prévoit la pose de vannes à pression constantes et règle ta pression de travail en fonction de la température désirée et du Delta T prévu pour ton évapo. Théoriquement il est préférable de poser des clapets anti-retour sur la ligne aspi des chambres les + "froides" mais peu usité dans la pratique(éviter le retour des vapeurs surchauffées plus "chaudes") A ton service et tiens nous au courant

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=839&forum=131