website logo
Auteur
avatar
frigo90

Forum » » Les aspects du métier de frigoriste » » [Résolu] - DETECTION & EXCTINCTION LOCAUX A -25°C


Posté : 31-10-2013 18:53 icone du post

Pour ma part j'ai toujours vu des sprinklers avec antigel sur des applications en chambre négatives.

Lorsque que l'on fait les descentes en température de ce genre de chose parfois ca dur quelques jours et bien passé 0°C on voit si les techniciens du sprinklage on bien purger les points bas, car ce qui n'est pas purger ben ça péte.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7351&forum=131