Le circuit est à l'envers, on dessine le Cp en haut et le detendeur en bas
Le reservoir liquide à l'envers aussi
Le deshy mal place
La vem à l'envers
Le bulbe et l'égalisation sont à l'entré de l'évapo
Le thermostat est à la sortie évapo