salut,
1 vem montée à l'envers
2 égalisation et bulbe avant l'évapo et inversés
3 déshy sur la sortie détendeur
4 BACL montée à l'envers
5 utilité d'un séparateur à discuter
6 sortie séparateur en bas
7 muffler ou bien déshy sur le refoulement??
8 pressostat d'huile monté à l'envers
9 réservoir liquide à l'envers
10 variateur de vitesse sur ventilo condenseur monté aprés vanne d'isolement réservoir
11 sortie condenseur vers le haut