Forum » » Les aspects du métier de frigoriste » » Trouves les 7 erreurs
Posté : 22-07-2014 22:46
Salut,
Bulbe du détendeur branché a l'entrée de l'évaporateur + égalisation ext
Déshy a déplacer sur la ligne liquide (bien que ça existe sur le liquide BP dans les régimes noyés)
Sortie d'huile inversé avec la sortie HP du séparateur
Pressostat HP de régule a déplacer au niveau du condenseur avant la vanne départ liquide
Bouteille liquide branché a l'envers
Bouteille anti-coup de liquide branché a l'envers
VEM a l'envers
le filtre déshy a l'aspiration du compresseur apparemment ça se fait en GMS (si quelqu'un peut confirmer) je m'en souviens car quand on avait passé l'attestation d'aptitude avec les collègues on s'est tous fait avoir sur la question puisque ça n'existe nulpart ailleurs et niveau utilité c'est bien discutable...
merci pour ce quiz !
a+
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.
Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
Cet article provient de Le site des frigoristes