website logo
Auteur
avatar
Motiok

Forum » » Les aspects du métier de frigoriste » » Trouves les 7 erreurs


Posté : 22-07-2014 22:46 icone du post

Salut,

Bulbe du détendeur branché a l'entrée de l'évaporateur + égalisation ext

Déshy a déplacer sur la ligne liquide (bien que ça existe sur le liquide BP dans les régimes noyés)

Sortie d'huile inversé avec la sortie HP du séparateur

Pressostat HP de régule a déplacer au niveau du condenseur avant la vanne départ liquide

Bouteille liquide branché a l'envers

Bouteille anti-coup de liquide branché a l'envers

VEM a l'envers


le filtre déshy a l'aspiration du compresseur apparemment ça se fait en GMS (si quelqu'un peut confirmer) je m'en souviens car quand on avait passé l'attestation d'aptitude avec les collègues on s'est tous fait avoir sur la question puisque ça n'existe nulpart ailleurs et niveau utilité c'est bien discutable...

merci pour ce quiz !

a+
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8593&forum=131