Bonjour
Airco, votre réponse est partiellement exact.
Il y a une relation pression/température du fluide frigo sous forme gazeuse.
Par simplification, on considère que c'est un gaz parfait , même si c'est faux. A notre échelle, ça ne change pas grand chose. C'est la formule qu'on utilise avec l'azote pour savoir si il y a une fuite : P1/T1=P2/T2. P en bar ou pascal et T en °kelvin.
Je crois que Harduck mélange la relation pression/température qui existe à l'état gazeux pure et fluide saturé.
En fluide saturé, la relation se prend à l'arrêt du compresseur et après avoir ventilé plusieurs minutes le condenseur. Sur une machine à l'arrêt, c'est la première chose à faire sur un dépannage.
@+
@+