Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Pac plus puissante à air extérieur -7 qu'à +2 ?
Posté : 24-10-2018 19:18
Citation : Nicolas68
Plus de degivrage moins bon COP ok
Mais pourquoi moins de puissance je ne comprends pas ?
Une fois le degivrage terminer la pac fonctionne a sa puissance nominale jusqu'au prochain givrage non ?
Bonjour,
Énergie absorbée a l'évap + puis elec au compresseur x temps de fonctionnement =energie restitué au condenseur
Si moins de temps a dégivrer= + de temps pour chauffer ( sans compter le fait qu'il faut reprendre de la chaleur au condenseur pour dégivrer ... zzz
@+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11979&forum=132