Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Pourquoi le sous-refroidissement ?


Posté : 18-02-2019 14:05 icone du post

Bonjour,

pour augmenter votre SR, c'est le condenseur qui doit grandir; pas l'évapo.

Ensuite, ce SR de 4 à 7K est nécessaire pour s'assurer d'être 100% liquide et donc d'avoir un système correctement remplit sans devoir trop surdimentionner le condenseur et s'appelle le SR "fonctionnel" mais n'oubliez pas qu'à cela s'ajoutera le SR de ligne de la ligne liquide, le filtre etc... bien avant le détendeur qui augmente encore le SR réel et vous noterez au passage que généralement cette ligne liquide n'est d'ailleurs pas isolée.

à+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12144&forum=132