website logo
Auteur
avatar
Kamil

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Glissement et évapo noyé


Posté : 16-03-2020 11:23 icone du post

Bonjour Billoboard et merci pour votre réponse.

Dans mon cas, il n'a jamais été question ni de diminuer ni d'augmenter les pertes de charge.

Je me demandais simplement si en alimentant mon évaporateur en régime noyé, je pouvais justement limiter au maximum le fait que le fluide le plus volatile s'évapore en premier. Est-il possible que mon fluide sorte de l'évaporateur en phase liquide et de réinjecter de la vapeur au compresseur au moyen d'une bouteille BP ?

Merci par avance.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12415&forum=132