Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Glissement et évapo noyé
Posté : 16-03-2020 13:13
Bonjour,
Ne faites pas çà. Vous allez séparé, de façon anarchique/incontrôlé, les trois molécules qui compose le R469A. Vous allez obtenir un mélange différent en proportion du R469A. De plus, une bouteille BP n'a aucune perte de charge, enfin si mais c'est ridicule.
Vous comprenez maintenant pourquoi un tel glissement n'est pas compatible avec ce genre d'évaporateur.
Je présent, sans moquerie, que vous avez mal saisie la notion de glissement.
L'évaporateur est en
Isobar avec trois mélocules dont les relations pression/température sont différentes.
Le glissement de ce fluide est de 16k, donnée laboratoire. En réalité, il y a ce qu'on appelle le glissement effectif. Un évaporateur n'est pas parfait, le fluide circulant entraîne une perte de charge donc un diminution de la pression au fur à mesure que le fluide avance. Cette diminution de la pression fait que les molécules suivantes s'évapore à une température plus basse.
Par exemple, le R407C a un glissement de 7k, donnée laboratoire. En réalité, le glissement effectif est seulement de 4K à 5K.
Je ne connais pas le R469A, seulement le R23 et le R408b, et ne peut pas vous dire quel glissement effectif attendre. A part faire plusieurs sections dans un évaporateur détente directe où chaque section est raccordé avec un capillaire.
Un cauchemar a calculé
Cet article provient de Le site des frigoristes