Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » S/R faible = peu de charge ?
Posté : 16-03-2020 18:43
bonjour,
pour condenser un FF, il faut le compresser et le refroidir d'où la relation P/T°.
pour une même température ambiante si tu as un manque de FF, le condenseur devient surpuissant donc la pression va chuter, tu perds ta relation R/T°, donc tu ne condenses plus, ou mal, d'où un SR faible.
cdt
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12414&forum=132