Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » S/R faible = peu de charge ?
Posté : 16-03-2020 21:36
je reviens sur ce que j' ai écris:
pour condenser un FF il faut le comprimé et le refroidir.
si tu as un manque de FF, tu vas chuter en Pression( logique).
maintenant si on prend le R134a:
à 9 b tu est à 40°c environs donc une température ambiante 32°C environs
si tu perds du FF ta pression va chuter
en exagèrent tu tombe à 6b, pour condenser à cette pression le fluide doit être à 28°C, mais tu ne pourra pas le refroidir à cette température vu qu' on 32°c dehors.
regarde sur le diagramme Enthalpique, ça peut aider.
en fait, moins tu as de FF, plus tu dois descendre en température pour le condenser.
cdt
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12414&forum=132