Bonjour Aircofrigo,
Tout cela est déjà fait.
J'ai mon débit massique, le volume balayé, le rendement volumétrique et le volume aspiré du compresseur.
Le compresseur est de la marque Tecumseh (TAG2525X) ; V_bal = 26,1 m3/h :
Cycle constructeur avec du R404A :
- Q_o = 2,2 kW
- T_o = -35°C
- T_k = 40°C
- S/ct = 10K
- S/R = 3K
Mon cycle avec du R23 :
- T_o = -75
- T_k = -15
- S/ct = 10K
- S/R = 0K
- Débit massique = 0,007 kg/s --> Calculer à partir de la puissance frigo du cycle constructeur.
- Volume massique à l'aspi = 0,425 m3/kg
- V_asp = 15,36 m3/h
Je ne suis pas sûr pour le calcul du débit massique... Tu parles dans ton post de masse volumique d'aspiration du compresseur et je n'en ai jamais entendu parler... Tu pourrais rentrer plus en détail stp ?
Vu que le fluide est différent, le volume aspiré également, c'est assez complexe de définir la puissance frigorifique réelle fournie par le compresseur pour ce cycle ?
Merci :)