website logo
Auteur
avatar
Kamil

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Tracé diagramme enthalpique


Posté : 17-04-2020 21:30 icone du post

Bonjour Carlito,

Difficile à prévoir si tu as relevé une mauvaise valeur sur le refoulement...
Tu pourras trouver ton point de refoulement isentropique avec le diagramme (en suivant les isentrope). Cependant, pour trouver le point réel c'est plus compliqué sans autres valeurs.

Il te faudrait le rendement isentropique... Sans ça, compliqué de calculer le refoulement réel. De plus, celui-ci dépendra également du refroidissement du compresseur. Par exemple, s'il est très fortement refroidi, tu peux partir de l'hypothèse que ton rendement isentropique est de 1, donc que refoulement isentropique = refoulement réel. Tu peux dire cela car les irréversibilités (les échauffements de températures) dû aux frottements des organes en mouvement du compresseur etc seront évacuées vers l'ambiance.

En espérant avoir pû t'éclairer un petit peu .

Kamil

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12360&forum=132