website logo
Auteur
avatar
Kamil

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Calcul de la puissance frigo


Posté : 24-04-2020 15:17 icone du post

Salut Lpoto,

Je comprends ce que tu veux dire, tu as raison.

Cependant, comment puis-je trouver le débit volumique sachant que je n'ai pas la puissance réelle du compresseur ?

J'aurai d'abord calculer mon débit massique :
m = Q_o/(Dh) --> Mais j'ai la puissance réelle qui est manquante...

A moins que je prenne le volume aspiré du compresseur multiplié par le volume massique :
m = V_asp * v" ?

Dans ce cas, je pourrais effectivement retomber sur mon débit volumique en divisant le débit massique (m) par la masse volumique (rho) du fluide.

Tout le problème est dans le calcul du rendement volumétrique à présent. Il existe effectivement la formule empirique :
Rend_vol = 1-0,05*T
Cependant, celle-ci ne prend pas en compte bon nombre de paramètres telle que le gamma du fluide, la température d'évaporation et d'aspiration, les fuites internes etc...

Comment trouver une corrélation qui se rapproche au maximum du rendement volumétrique réel de ce type de compresseur pour cette application ?

Merci d'avance :)


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12431&forum=132