website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Trane rtad 165 - défaut : coup. haute pression compresseur.B


Posté : 16-10-2020 10:08 icone du post

Salut .
On peut se tutoyer, non ?
He bien tant mieux
Ce cas est ausdi valable pour les anciens carrier au r407c et r22.
Il faut acquitter manuellement sur le pressostat et sur la régulation.
A retenir que :
Lorsqu'on acquitte et que le défaut persiste ( sans que le compresseur ne démarre et monte réellement en HP) il faut directement aller s'occuper du pressostat/transducteur HP.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12551&forum=132