bonjour,
tu vois juste, en ce qui me concerne, pas bien compris
ton détendeur, et surtout l'orifice qui va avec, est choisi en fonction de la puissance de ton évaporateur; en suivant les tableaux de puissance fourni par le fabricant du détendeur; en fonction de la T° d'évaporation désirée et de la T° moyenne de condensation.
bien sûr il faut analyser s'il faut un détendeur à régulation externe etc..
autre chose??