Salut ozly
Apparement le problème vient de ton détendeur, pourquoi ne pas remettre le détendeur d'origine pour repartir sur des bases saines.
Par contre pour faire le test des incondensables tu n'es pas obligé d'arreter longtemps ton install, juste le temps de ramener ton fluide au condenseur, forcer tes ventilos quelques minutes et comparer ta t° ext et ta t° de condensation
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas