J'en profite pour posé quelques petites questions que j'ai pu relever sur le terrain si ça vous dérange pas. (J'ai un test technique demain pour savoir ce que je vaux sur le terrain et je suis tellement curieux que je peux me prendre la tête sur des détails, mais au final ça peut toujours servir ^^)
- J'ai trouvé un manomètre avec de l'eau à l'intérieur juste avant l'entrée d'un adoucisseur c'est normal?
- Mon circuit PAC est divisé en 3 parties grâce à une bouteille de découplage ainsi qu'un échangeur a plaque a la suite. Je comprend l’intérêt de rendre autonome plusieurs parties de l'installation mais pourquoi rajouter un échangeur a plaque entre la bouteille et les commerçants?
- Dans mon local TAR mon disconnecteur est avant
l'adoucisseur
, n'est-il pas censé être après pour éviter de polluer de l'adoucisseur?
- L'eau des TAR est-elle glycolé ?
- étant donné que les lésionnelles viennent de l'eau de ville, alors il y en a constamment? L'eau que l'on boit, L'eau pour se doucher...?
- Une fois l'installation remplit d'eau, l'adoucisseur n'est pas constamment en marche je suppose car on ne peut rajouter de l'eau la ou c'est déjà remplit. Mais alors qu'en s'effectue la régénération? Seulement quand la bouteille de résine arrive a saturation?
- L'eau se dilate t-elle souvent? J'ai lu qu'après utilisation il fallait la regonfler. Si je comprend bien c'est manuel, donc l'eau ne doit pas se dilater souvent si?
Et enfin.
- Pourquoi un vase d'expansion et un groupe de maintien de pression si elles ont la même utilité?
Salut Rikano,
Je vois que tu as pas mal de questions techniques là ! Allons-y étape par étape.
Pour le manomètre avec de l'eau à l'intérieur juste avant l'entrée d'un adoucisseur, c'est assez curieux. Normalement, tu ne devrais pas avoir d'eau là-dedans. Ça peut être un signe de condensation ou peut-être même une petite fuite quelque part. Je te conseille de vérifier si tout fonctionne bien autour pour être sûr.
Concernant ton circuit PAC et l'échangeur à plaques après la bouteille de découplage, c'est en fait une question d'efficacité. L'échangeur va permettre un meilleur transfert de chaleur, ce qui est super pour optimiser ton système. C'est un peu comme séparer les circuits pour mieux gérer la température et les flux.
Pour le disconnecteur placé avant l'adoucisseur, normalement on le met après pour protéger l'adoucisseur. Peut-être qu'il y a eu une erreur lors de l'installation ou alors c'est une configuration spécifique à ton système.
Quant à l'eau des TAR (travaux d'accès et de réseaux), si elle est glycolée ou pas, ça dépend vraiment de ton installation et de tes besoins. Le glycol est souvent utilisé pour éviter le gel dans certains systèmes, mais ce n'est pas systématique.
Pour les légionelles et l'eau de ville, oui, elles peuvent être présentes, mais normalement les traitements de l'eau publics s'occupent de ça. C'est rare, mais ça vaut toujours la peine de vérifier régulièrement, surtout dans les grands bâtiments.
Sur l'adoucisseur, tu as raison, il n'est pas constamment en marche. La régénération se fait généralement quand les résines atteignent leur capacité de saturation. C'est une sorte de cycle de nettoyage pour que l'adoucisseur continue de fonctionner efficacement.
Pour l'eau qui se dilate, oui, ça arrive, mais pas si souvent. Si tu as besoin de regonfler, c'est généralement un ajustement manuel. Ça dépend beaucoup de l'utilisation et du type de système que tu as.
Et enfin, sur le vase d'expansion et le groupe de maintien de pression, même si ça semble similaire, ils ont des rôles un peu différents. Le vase d'expansion aide à gérer les changements de volume de l'eau quand elle se chauffe et se refroidit, tandis que le groupe de maintien de pression s'assure que la pression dans le système reste stable.
J'espère que ça t'éclaire un peu et surtout les prochains a voir ce message !