Posté : 30-03-2010 20:03 
bonsoir,
comment as tu déterminé que c'est l'évap qui est trop petit??
c'est peut être le détendeur qui est surpuissant!!!
comment étaient la BP, la surchauffe et le sous refroidissement?
si tu as raison, alors ta BP devait être trop basse avec une surchauffe trop petite et de plus, cela entraîne un pouvoir de condensation surpuissant avec un bon, trop bon, sous refroidissement
est-ce exact karim13??
as tu effectué ces différentes mesures?
bon courage et à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.