Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » sous-refroidissement et manque de charge
Posté : 06-07-2010 00:00 
Bonsoir fylip22,
Sauf erreur de ma part, je dirais plus précisément que le rôle du condenseur est d'assurer la correcte desurchauffe des vapeurs de compression, afin d'assurer un bon sous-refroidissement.
L'évaporateur n'a rien à voir là-dedans, dans la limite ou le fluide frigo ne passera que plus tard par cet élément ( et après avoir subi la détente ).
Mais, selon le cas présenté par Coopselec, un delta inférieur à 3°C est bien à considerer comme quasiment NUL!
Ce phénomène peut être un signe d'un ( ou de plusieurs problèmes ) tels :
Le manque de charge ( condenseur mal rempli )...
Une mauvaise ventilation ( absence totale ou ventilation insuffisante ) ...
Un mauvais dimensionnement du condenseur ( trop petit, le fluide n'a pas le temps de se refroidir suffisemment )...
Condenseur banalement encrassé...
Voire même d'un détendeur mal règlé!
Généralement, un sous-refroidissement correct doit tourner en 4° et 7°C
A+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2158&forum=132