Posté : 05-10-2010 21:52 icone du post

Bonsoir lestitis83,

Comme te l'as dit biloute, tu ne givreras jamais à l'évaporateur si ton évaporation n'est pas négative!

Et comme te l'as suggéré agfroid, je pencherais pour un surplus de charge!!

A ta place, je récupererais tout le gaz, et le remettrais ... en y allant molo!

Avant de toucher aux reglages du détendeur, car de toute façon tu serais parti sur une " mauvaise piste ", je commencerais par ca!

A+

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a