website logo
Auteur
avatar
agfroid

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » [Résolu] - compresseur en sécurité suite....


Posté : 06-10-2010 21:03 icone du post

donc ton SR est de 9k et ta SC de 6,5k, c'est pas trop mauvais!
tu peux tenter de ne mettre que 500g et attendre que l'armoire descende en t°, ensuite selon tes mesures de SR et de SC tu ajuste ta charge en vapeur à l'aspi du compresseur.
il faudrait ,pour etre au top, que ton SR soit entre 4 et 7k et ta SC entre 5 et 8.
prends le temps entre chaque complément de charge et relevé de mesures, environ 30min au minimum.
AGFroid

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2425&forum=132