Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » [Résolu] - compresseur en sécurité suite....
Posté : 08-10-2010 19:17 
Citation : mimifrigo
j'ai retrouvé ton 1er post
tu remplaces un 2412 par un 4425 , qui est moitié moins puissant que le compresseur d'origine , inutile de chercher plus loin
Bonjour,
Tu pourra toujours tout dérégler dans tout les sens, si tu n'a pas le bon compresseur , tu n'aura jamais des bonnes valeurs
évap, buse, condenseur, compresseur vont ensemble
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Cet article provient de Le site des frigoristes