website logo
Auteur
avatar
xavierc

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » [Résolu] - compresseur en sécurité suite....


Posté : 08-10-2010 19:17 icone du post

Citation : mimifrigo 

j'ai retrouvé ton 1er post

tu remplaces un 2412 par un 4425 , qui est moitié moins puissant que le compresseur d'origine , inutile de chercher plus loin

 

Bonjour,
Tu pourra toujours tout dérégler dans tout les sens, si tu n'a pas le bon compresseur , tu n'aura jamais des bonnes valeurs
évap, buse, condenseur, compresseur vont ensemble
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2425&forum=132