Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » soupape bouteille
Posté : 15-11-2010 21:22 
C'est tout a fait possible a condition que ton condenseur soit assez grand pour stocker ton liquide
Les températures exterieures sont plutot favorables en ce moment
Par contre un petit conseil, enclenche tous les étages de ventilation condenseur et pose bien tes manos pour controler tes pressions, car il n'est pas sur que tes pressostats HP soient bien réglés
Autre conseil mets une vanne qui te permette d'isoler la soupape 1 ou la soupape 2 quite a vider ta bouteille liquide ce sera fait
Bon courage
Message édité par : TINOU / 15-11-2010 21:42
Message édité par : TINOU / 15-11-2010 21:42
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2632&forum=132