Bonsoir
En effet lors de l'arret prolongé de ton installation CO2 tu ramenes tout ton liquide dans la bouteille mais meme si celle ci est isolée la pression remonte assez vite
En régulation il n'y a aucun problème, par contre lors d'un défaut de l'étage de condensation il y a plusieurs sécuriité viennent en cascade, vem de décharge et soupape de sécurité coté bp et hp
Pour compléter tu peux avoir une cascade co2/R404A avec un evapo/condenseur style Vatherus, il est alimenté par un détendeur et sert a condenser tes vapeurs co2 entre -10 et 0°, pression d'aspiration coté r404A au pincement évapo près
de retour d'expérience tu as beaucoup plus de stabilité sur un échangeur a plaque eau glycolée du fait de l'inertie coté eau alors que avec une centrale r404A la régul est plus délicate
Volia en espérant t'avoir éclairé
Message édité par : TINOU / 25-11-2010 21:43