Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » R 407c Sous-refroidissement et surchauffe
Posté : 12-01-2011 19:23 
bonsoir,
pour comprendre pourquoi, il suffit de connaître le diagramme enthalpique!! (mollier du goriste) et faire un molier sur le R407C FF à fort glissement du au différent FF qui le composent et qui ont des points d'ébulition différents
pour une pression donnée, au contraire des FF sans glissement, ici tu auras une évolution de la T° le long de l'isobare aussi bien en évap qu'en condensation.
il s'agit là des T° dont aircofrigo te parles.
voir là:
http://mdf.afpa.free.fr/viewtopic.php?topic=644&forum=1&start=0 >
à+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2904&forum=132