Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Compresseur à vis (économiseur)
Posté : 20-01-2011 01:38 
Salut
Voila le schéma de principe (meme si là c'est pour un compresseur Scroll).
http://img524.imageshack.us/img524/5601/frc060217aglzhevi0pdfad.jpg
En fait on repique un tuyau sur la ligne liquide, on alimente un détendeur qui va à un échangeur à plaque, à la sortie on obtient de la vapeur que l'on réinjecte dans le compresseur.
Par la même occasion on sous-refroidit le liquide pour gagner en puissance frigorifique (sous refroidissement plus grand = Puissance frigo plus grande, souvenez vous du diagramme enthalpique.)
Edit : J'ai trouvé le diagramme enthalpique
http://img819.imageshack.us/img819/9669/sanstitrejcc.jpg
Message édité par : faycal59 / 20-01-2011 01:40
Message édité par : faycal59 / 20-01-2011 01:41
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2928&forum=132