Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » bande proportionnelle et off-set sur KVP
Posté : 20-01-2011 19:37 
bonsoir,
petit complément de chez danfoss sur ta question:
Offset
L’offset est défini comme la différence entre la pression ou température de service désirée et la pression ou température minimum admissible.
L’offset fait toujours partie de la bande P.
Exemple avec R 22 :
On recherche une température de service de 5°C ~ 4.9 bar, et la température d’évaporation ne doit pas chuter au-dessous de 0.5°C ~ 4.1 bar.
L’offset est 0.8 bar.
Lors du dimensionnement du KVP, ne pas oublier de corriger la capacité d’évaporation en fonction du facteur applicable à l’offset désiré.
Bande P
La bande proportionnelle (ou bande P) est définie comme la pression nécessaire pour amener le régulateur de la position fermée en position
totalement ouverte.
Exemple : Si le régulateur est réglé pour ouvrir à une pression d’entrée de 4 bar et si sa bande P est 1.7 bar, le régulateur fournit sa capacité maximale pour une pression d’entrée de 5.7 bar.
voilà, j'espère que cela est mieux ainsi
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.