jako
bonjour reumeu,
Pas d'accord pour te laisser dire que si un voyant bulle l'installation est bien chargée ! Un détendeur ou un capillaire doivent être alimentés en liquide, et non avec un mélange liquide/vapeur !!
Éventuellement, j'admettrais que dans certains cas, c'est possible: fonctionnement en réduction de puissance, dimensionnement et emplacement de certains composants mal conçus.
La règle générale veut qu'un voyant ne bulle pas si l'installation est correctement chargée !
a+
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Bonjour,
Sur une installation avec capillaire si tu charge au voyant , tu aura quelque soucis.. comme sur un Roof top ETT (les autres je ne les connais pas assez), et beaucoup d'installations n'ont- pas de voyant, parce que l'alimentation ne se fait pas 100 % liquide ....
Bonne journée
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire