Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Pompe à chaleur air/eau 15Kw environ


Posté : 27-04-2008 04:22 icone du post

Salut tout le monde
Moi j'ai déjà installé pas mal de PAC air/eau chez des particuliers de puissance variant entre 12 et 19 kw généralement je pose de la WINVERTER de chez AXAIR (maintenant c'est Ener'O de chez Walter Meier suite à la reprise de la boite par le fiston) mais c'est exactement le même matos groupe extérieur SANYO et module hydraulique de conception AIRPAC.
Plutôt efficace même par basse température et les plus vieilles installls datent de 2 ans et par encore de dépannage sur la partie " frigo" ni sur le module hydraulique , j'ai juste changé un thermostat extérieur qui merdé (pour la mise en route de l'appoint elec).

Aprés bien sur plus t'en pose et moins t'est enmerdé.
Généralement sur ce genre d'installs c'est pas trop la PAC que t'installe qui peut créer des problèmes c'est plutot la configuration de l'installation de chauffage que tu à derriere (plancher chauffant, ventillo-convecteur, radiateur basse température, releve ou pas de chaudière, production ECS, système de regulation,branchement éléc avec EJP ou TEMPO, etc ).

Avec l'expérience tu t'évite pas mal de retour chantier quelques jours après la mise en service ,pour exemple lors de ma premiere pose j'avais étudié toutes les docs 1 semaine avant le début du chantier (pour être prêt aux questions du clients et pas passé pour un con quand il te demande "et le petit voyant c'est normal qu"il soit allumé?) et surtout pour être au point question régulation , dans ce cas la j'avais deux planchers chauffants (existant) et un circuit de 5 ventillos à créer avec relève de chaudière fioul mais pas d'ECS car le client voulait basculer sa chaudière en mode été pour l'ECS car en plus il était en EJP et était persuadé de faire des économies en arrêtant la PAC en été (il voulait pas faire de froid).

Chez AXAIR ils ont deux méthodes pour la régulation du module hydraulique une dite de "loi d'eau" et l'autre gérée par une platine électronique avec en option un thermostat d'ambiance radio (celle que j'avais) le seul soucis c'est que leur thermostat était câblé de telle façon que quand tu arrive à la consigne il coupe le groupe extérieur (radical comme méthode) mais si tu le sait pas c'est marqué nul part heureusement que j'avais déjà réfléchis au problème de la régule avant (2 zones de plancher et 1 zone ventillo) j'ai mis 1 vanne 3 voies sur chaque départ plancher et j'ai voulus récupérer le thermostat pour piloter le circulateur des ventillos et c'est là que les problèmes ont commencé ,les schémas de câblage livré étaient faux (heureusement que leurs mecs de l'assistance étaient compétent et dispo ils m'ont tout envoyé par mail dans les 10mn (du coup je me suis fait un dossier bien complet) mais entre tant ils on corrigé (y'a même eu des évolutions sur le module hydraulique et des nouveaux paramètres pour affiner les performances).
Dernier point ,un petit conseil :toujours mettre une bouteille de mélange (ou "casse pression") sur l'install car je sais que certain fabricants ne la préconise pas toujours mais même s'il n'y à qu'un circuit, généralement le circulateur de la PAC n'est pas toujours dimensionné pour le circuit qu'il y à derrière et il vaut mieux changé un circulateur à l'éxtérieur du module que celui à l'intérieur parce que cela ce rapproche plus de la chirurgie que de la plomberie.

Et enfin par retour d'information par d'autre collègues qui installent d'autre marque (fujistu ,Auer ,Daikin) ce type de matériel à l'air d'être relativement fiable et à part les différence de prix et de performance qui peuvent orienter le choix d'une marque j'en connait pas qui ont étaient confronté à de gros problèmes.

Voila si ça peut aider