website logo
Auteur
avatar
christ59

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Delta P sur détendeur


Posté : 15-05-2008 00:50 icone du post

bon,finir un peu avec ce post ,le dp mini sur un detendeur ,y en as pas reelement ,vu que la selection dans l'abaque fournisseur est pour un dp de 14bars,donc si tu as bien selectionner pour le R22 pression evap a 2,5 bars (-10°c ) pour avoir la puissance donnee sur l'abaque il faut une HP a 16,5 bar (45°) sinon si ton dp est moindre de 14bars tu seras qu'il seras moins puissant.

En nominal sur les abaque c'est un dp 14 bars en general sauf pour le R134A c'est 8 bars
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=325&forum=132