Salut marcel

il faut que tu prennes la t° de travail de ton compresseur donc ici t° de ta chambre 2° => t° d'évaporation aux alentours de -10° en fonction du delta t de ton évap => P frigo = 12kw
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas